커뮤니티
커뮤니티 게시판

게시판

숏크리트 강도저하의 원인들

페이지 정보

작성자 이동남 조회2,346회 작성일 13-10-02 11:30

본문

숏크리트 강도저하의 원인들

인공비탈면(법면)의 보강을 위해
적용되는 공법중 하나가 숏크리트입니다
하지만 숏크리트적용시 반드시 고려해야 할 점은
자재및 외부요인에 의한 강도저하를 고려한
설계와 시공이 병행되어야 한다는 점입니다
아래는 세가지 주요한 강도저하의 요인들입니다


공극에 의한 강도저하
숏크리트는 분사방식으로 콘크리트를 타설하기 때문에 공극의 비율이 높습니다.
쉽게 설명드리면 몰탈부분은 큰 영향을 받지 않더라도 숏크리트에 포함된 10㎜내외의 골재가
분사시 깊이 박히면서 대량의 공극을 유도합니다.
따라서 동일한 콘크리트 배합으로 타설하더라도 일반적인 콘크리트 보다 숏크리트가 강도가 낮게 됩니다.

급결제에 의한 강도저하
실리케이트계가 강도저하 폭이 가장 크며 알루미네이트계 역시 강도 저하폭이 20%를 상회합니다.
이러한 강도저하는 실리게이트계 급결제들이 시멘트에서 장기강도에 큰 영향을 미치는
칼슘 실리케이트상의 수화 비정상적으로 유도함으로써
초기 급결성을 확보하는 반응기구에 의한 것으로 보는 것이 적절하다고 판단됩니다.
다시 말해서 장기강도에 큰 영향을 주는 C2S를
강제적으로 초기강도 발현에 기여하도록 반응을 바꾸기 때문에
장기강도에 기여할 수 있는 C2S의 양이 감소하게 되는 것입니다.
이와 비교하여 알카리프리계 급결제들은 C2S, C3S의 수화반응에 큰 영향을 미치지 않기 때문에
상대적으로 강도저하가 10%정도 감소합니다.


온도에 의한 강도저하
 우리나라처럼 동절기를 갖고 있는 나라에서는 일반적으로 외부의 온도가 낮으면 수화발현도가 낮아져
즉 낮은 온도에 의한 수화반응이 활발하지 못하여 급결제에 의한 급결력과 숏크리트의 강도가 떨어집니다.


인공비탈면(법면)에 관한 보호나 안정에 관한 더 자세한 자료를 원하시면
아래 저희들의 시공전문 웹사이트를 방문하시기 바랍니다.

http://www.dngreen.net

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.